Domanda:
Posso far passare i cavi n. 10 e n. 12 attraverso lo stesso foro nel telaio di legno?
Tabeth Nkangoh
2018-10-25 16:40:11 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Inizierò dicendo che non sono un elettricista. Mi stavo solo chiedendo quanto segue:

TLDR: va bene avere due cavi 12/2 e un cavo 10/3 che passano attraverso lo stesso foro da 3/4 "?

Per una lavatrice e asciugatrice ci sono attualmente due scatole blu con due cavi gialli, che sospetto siano cavi 12/2, che passano attraverso un foro (attraverso il legno, ma non un travetto del pavimento) forse 3 / 4 "di larghezza. Si è scoperto che un essiccatore a gas non era possibile, quindi avevo bisogno di un cavo più grande, quindi ho fatto passare un cavo arancione 10/3 attraverso lo stesso foro dei 2 cavi 12/2.

La mia domanda è se questo sia OK o no? Il motivo per cui l'ho fatto è perché il soffitto verrà sbarrato e ora è il momento di farlo. Il cavo 10/3 che va al pannello ha un controsoffitto, quindi lascerò che l'elettricista gestisca il cablaggio (anche se per ora l'ho fatto passare solo lungo i travetti e fino al pannello).

Il cavo 10/3 è abbastanza spesso, quindi ho dovuto tirare un piccolo bit per farlo passare attraverso il foro, ma sembrava non danneggiato e a posto. Aggiungerò dicendo che i cavi 10/3 e 12/2 non corrono paralleli una volta attraverso il foro. Infatti divergono (qualcosa di simile sotto)

  ^ | | | | | | | | | 12/2 v< --------- Cavo 10/3 ------ > *  
Solo per essere sicuri: è tutto al chiuso, giusto?Se è al chiuso, non importa la metà di quando è all'aperto.
Quelli sono chiamati cavi, non fili.I fili sono le singole cose al loro interno, cioè che sono bianchi, neri, nudi, ecc.
Tre risposte:
batsplatsterson
2018-10-25 17:18:46 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Negli Stati Uniti, per quanto riguarda il National Electrical Code, puoi far passare tre cavi attraverso un foro praticato in un travetto o travetto purché tu possa far passare i cavi senza danneggiarli.

Se il foro trivellato fosse più lungo di 24 ", dovresti osservare le regole per il raggruppamento ed eseguire calcoli di declassamento, ovvero calcolare la ridotta capacità di trasporto di corrente dei cavi. Questo sarebbe molto insolito nella costruzione di case non ci sono molti muri, travi, ecc. profondi 24 pollici.

Potrebbero esserci codici locali che si applicano in aggiunta o al posto del NEC: non è possibile dire cosa si applica per la tua zona.

Alcune persone hanno le proprie regole su quanti cavi possono passare attraverso un singolo foro. A volte queste regole pratiche sono piuttosto popolari e possono essere confuse con i requisiti del codice effettivo, anche dagli ispettori.

La cosa più sicura da fare in queste situazioni è contattare il dipartimento locale per l'applicazione del codice e chiedere. Naturalmente, spesso è molto più facile praticare un altro foro.

Nella contea di Knox, Tn (Knoxville), ci sono consentiti 2 fili per foro.I fili di spessore misto possono essere fatti passare attraverso lo stesso foro se sono # 10 o più piccoli.Di nuovo, è specifico per la mia posizione.
@BillWeckel probabilmente intendi 2 cavi per foro.Se fossero 2 fili, non saresti in grado di far funzionare nulla!
Il raggruppamento o il declassamento del condotto non influirà su 3 o meno circuiti di # 10 o inferiori.Inoltre non influirà su 4 o meno circuiti di # 12 o più piccoli.
@Harper Avresti ragione.Non uso il termine "cavo" come probabilmente dovrei.Cavo per me significa proprio questo, cavo, come nel cavo coassiale.
Non sono sicuro del NEC, ma CEC (che di solito è molto simile) stabilisce limiti di declassamento per più di 24 "di percorsi paralleli a contatto - non credo che i cavi debbano passare attraverso un foro lungo 24" per questoapplicare;anche se sono solo legati insieme o corrono insieme su un muro (condividendo i fori nei prigionieri), il declassamento si applica se si supera il numero massimo di cavi.
Terry Carmen
2018-10-25 22:59:37 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Supponendo che il 10/3 sia certificato per quell'uso, è legale, anche se "ho dovuto tirare un po 'per farlo passare attraverso il buco" significa che è aderente e non sono sicuro che l'ispettore edile vorrebbe se mai l'ispettore lo vede.

Farei un nuovo buco e sarei felice di non doversene preoccupare.

FWIW, non tutti i 10/3 sono legale da eseguire per il cablaggio domestico. Ad esempio, non puoi usare SJ o SJO.

Ed Beal
2018-10-25 17:13:00 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Sì, puoi far passare un cavo di # 12 e un cavo di # 10 attraverso lo stesso foro.

Cambierà qualcosa se quella zona verrà isolata?Qualche cosa da notare in termini di sicurezza antincendio?
@TabethNkangoh - La maggior parte dei comuni richiede di sigillare i fori trivellati con schiuma o altri mezzi per mantenere l'ingraziamento della protezione antincendio del perno.
@RetiredMasterElectrician Grazie per le informazioni!


Questa domanda e risposta è stata tradotta automaticamente dalla lingua inglese. Il contenuto originale è disponibile su stackexchange, che ringraziamo per la licenza cc by-sa 4.0 con cui è distribuito.