Domanda:
Va bene trapanare una coppia di prigionieri / prigionieri completi per tagliare un foro per il tubo di scarico dello scaldabagno?
LRamsey
2013-10-11 18:03:22 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ho appena fatto installare un nuovo scaldabagno nel mio garage. I codici di costruzione / impianto idraulico della mia città richiedono che lo scarico del troppopieno dello scaldabagno venga scaricato all'esterno della casa.

Situazione:

La stufa si trova accanto a un muro che separa il garage e la casa che è a circa 10 metri dal muro esterno del garage. C'è una porta nel muro del garage all'esterno, proprio all'angolo del muro accanto al quale si trova la stufa.

Per far passare un tubo di scarico dallo scaldabagno all'esterno, l'idraulico ha semplicemente fatto scorrere il tubo lungo il muro e lo ha sostenuto con le parentesi graffe. MA - per arrivare all'esterno, è necessario praticare un foro lungo il lato lungo del perno del martinetto e del perno del re che incornicia la porta. MA l'idraulico si fermò prima di passare attraverso il muro esterno a causa della riluttanza a tagliare un buco attraverso il lato lungo delle borchie. L'ispettore della città ha fallito l'installazione.

Domanda:

Va ​​davvero bene trapanare attraverso il martinetto / perno del re e non indebolirà il muro?

Un'immagine o un diagramma sarebbero molto utili per comprendere l'esatta natura del problema qui.
La tua descrizione di ciò che ha fatto l'idraulico è un po 'confusa, l'aggiunta di un diagramma sarebbe utile. Detto questo ... Non c'è motivo di perforare o perforare un martinetto e un perno del re, poiché ciò significherebbe che stai eseguendo servizi in / attraverso una porta.
@Tester101 Ruota il tuo trapano mentale di 90 °, non nella porta, ma attraverso il jack / re accanto alla porta per uscire dal muro. La porta è apparentemente installata molto vicino a un muro adiacente.
Sto immaginando qualcosa [come questo] (http://i.imgur.com/q2UurE5.png)
Perché non 45 attraverso l'angolo interno?
Tre risposte:
DMoore
2013-10-11 19:44:15 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Esistono linee guida generali per affrontare i tagli nell'intelaiatura in legno. Per il carico, le basi sono che puoi intagliare il 25% del perno o il 40% del diametro per un foro.

enter image description here Nota: le tacche non dovrebbero essere quadrate - questo fornisce un punto debole nel perno. Mezzo cerchio delle tacche se puoi.

Ora ci sono modi per aggirare questo se hai bisogno di una tacca o un foro più grande. Nella mia zona gli ispettori locali ti permetteranno di raddoppiare i montanti e di andare rispettivamente al 35% S e 60% sui muri portanti. Questo raddoppio è un'indennità una tantum: non potrei fare un intero muro in questo modo.

Per l'elettricità queste linee guida sono più che sufficienti per far passare più linee attraverso un muro. Per l'impianto idraulico, tuttavia, potrebbe essere necessario utilizzare assi di larghezza diversa (parete con telaio con 2x6) o utilizzare rinforzi strutturali.

enter image description here

Nota che nell'immagine vedi entrambe le piastre a muro ( che offrono poco supporto strutturale) e rinforzi attorno alle aperture dell'impianto idraulico. Quando acquisti rinforzi per impianti idraulici ci saranno linee guida sull'uso del prodotto. Segui quelle per capire le dimensioni del foro e della tacca.

Per questo esempio: se ho letto bene hai bisogno di un tubo che scorra perpendicolare ai perni. La stessa regola si applica. Stiamo parlando di una costruzione 2x4 che significa che hai 1,5 pollici di diametro. Significa che puoi intaccare 3/8 ", il che non è molto. Ci sono diversi modi per gestire questo problema è che hai un tubo più grande (un riscaldatore non dovrebbe aver bisogno di molto però) che necessita di fuori.

  • Potresti staccare un po 'da ogni jack e king. Sarebbe sufficiente per un tubo da 1/2 pollice e mi sentirei perfettamente a posto con un buco di mezzo pollice con un jack e un re che si sostengono a vicenda.

  • Potresti strappare il re. Gira il perno del re lateralmente e installa 2 re e fai un buco al centro. Se hai bisogno di un buco più grande puoi usare 2x6.

  • Acquista un tutore / scarpa strutturale. Con una scarpa installata correttamente puoi ritagliare l'intero perno e avere un sacco di spazio per eseguire le cose. Lo svantaggio è che sono costosi (relativamente) e ottenere quello che vuoi non è sempre facile.

Sono sicuro che ci sono altre opzioni, ma avrei bisogno di vedere una foto. Aggiungerei anche se vuoi che sia approvato dal comune locale, allora chiederei al tuo ispettore cosa vuole.

+1 per il riferimento. Dalla mia lettura della domanda, l'OP vuole fare una tacca al 100% della larghezza di una struttura portante. È solo leggermente superiore al limite del 25%. Sono anche più attento intorno a porte e finestre poiché non ci sono borchie adiacenti per supportare l'intestazione. Una tacca lì è la stessa che intaccare ogni perno sopra l'intestazione sull'altro lato della porta.
@BMitch - Non ho ottenuto esattamente quello che stavano chiedendo. So solo che ho dovuto acquistare parentesi graffe che mi sono costate $ 25 a pezzo per un muro idraulico che non potevamo trasformare in 2x6. Anche le linee guida non sono scritte esattamente bene. Leggendoli corretti direi che per jack / king si è comunque tenuto al 25/40%. Non deduco che tu ottenga l'allocazione extra poiché quella è l'inquadratura richiesta, non il perno extra per il supporto.
Prendo i requisiti come suggerimento minimo e vado al di sopra del minimo quando ha senso per me. Non ci sono molte persone che intaccano un re / jack poiché ci sarà una porta dall'altra parte di quella tacca. Faccio tutto il possibile per ottenere il legname più dritto alle estremità dei muri e alle porte / finestre. Intaccare quelli è l'esatto opposto di quello che vuoi fare per una porta stabile e a piombo.
@BMitch - Dipenderebbe davvero dalla configurazione per determinare quanto lontano andrei. Non penserei a niente nel mettere un buco al rum elettrico. Ma hai ragione a sollevare la situazione della porta: ho lavorato su 30-40 case nella mia vita e non ricordo di aver mai avuto un dilemma sull'intagliare l'inquadratura della porta. Sembra che non ci fosse pianificazione.
@DMoore - Il diagramma e la foto nella tua risposta mostrano fori / intagli per far scorrere i tubi paralleli al muro. L'OP deve creare un foro perpendicolare al muro ... cioè un foro profondo 3-1 / 2 ".
L'aggiunta di un non per questo @mike ma era in attesa di vedere un'immagine o ulteriori informazioni.
BMitch
2013-10-11 18:20:02 UTC
view on stackexchange narkive permalink

No, non va bene essenzialmente tagliare un jack o un king stud in due pezzi. Oltre a fornire supporto al muro dall'apertura e chiusura della porta, trasportano tutto il carico del muro sopra la porta tramite la testata. Dovrai trovare una posizione diversa per eseguire la linea di scarico.

mike
2013-10-11 23:44:41 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Dipende dal diametro del foro (sospetto un foro da 7/8 "o giù di lì per tubo di rame da 3/4") e dipende da quali altri prigionieri si trovano nelle vicinanze. Poiché il re / fante della porta di passaggio si trova in un angolo, ci sono altri perni entro 0-5 "dal re / fante, molto probabilmente altri due, forse altri tre.

Come @BMitch commenti, un buco di 1 "attraverso la larghezza di un 2-by rimuove 2/3 del legno ed è un cambiamento strutturale significativo ... per quel perno.

Quasi tutte le specie di legname da carpenteria hanno una resistenza alla compressione "parallela" significativamente maggiore di 5000 PSI. Dopo aver praticato un foro da 1 "in un 2x4, la sezione trasversale più stretta sarà 3,5" x 0,5 "= 1,75 pollici quadrati. Come prima stima, un tale 2x4 potrebbe supportare direttamente in modo indipendente un carico di 1,75 x 5000 = 8000 libbre o 8 -ton di intestazione caricata, che è uguale al carico pieno in tempo reale di almeno 160 piedi quadrati di un secondo piano più il tetto. Tuttavia, i carichi del secondo piano e del tetto sono generalmente suddivisi tra 2 muri paralleli, quindi la cifra è più simile a 320 piedi quadrati di un secondo piano più il tetto.

Detto questo, non penso che la resistenza alla compressione sia una funzione lineare dell'area e non sono sicuro della gamma valida prevista di sezioni trasversali per i dati in questa tabella che si basa sui dati del US Forest Products Laboratory:

http://woodworkweb.com/woodwork-topics/wood/146-wood-strengths. html

Tuttavia, anche se la cifra di 5000 psi è intesa per i post 8x8 e risulta sfasata di un fattore 10 quando applicata a sezioni trasversali dell'ordine di 3,5x0,5, la il perno del jack potrebbe ancora supportare 8 200 l b persone in piedi in cima all'intestazione. Non c'è nemmeno abbastanza spazio per 8 paia di piedi su una testata da 36 ".

Quindi, mentre un buco di 1" in un 2-by toglie 2/3 della sua resistenza alla compressione, la resistenza alla compressione del legname da costruzione lo è così grande che il 2-by risultante è ancora eccessivamente sufficiente come jack stud.

Nella situazione dell'OP, a causa del fatto che king / jack sono in un angolo, il muro è significativamente sovra-costruito da una prospettiva portante strutturale.

In effetti, da una prospettiva portante strutturale, quasi tutti gli angoli in generale sono significativamente sovradimensionati perché sono incorniciati con uno o più perni aggiuntivi che sono lì semplicemente per fornire un supporto per il bordo cartongesso. Questi perni aggiuntivi non sono necessari per soddisfare i requisiti di carico.

Quindi, dal punto di vista strutturale del muro, un foro da 1 "non è un problema nella situazione dell'OP . Vai avanti e trapanalo, preferibilmente con metà del foro nel perno del re e l'altra metà in uno dei due perni d'angolo. Se il re funge da perno d'angolo, metà nel re e metà nel jack. O metà dentro il martinetto e mezzo vuoto tra il martinetto e lo stipite della porta (riempire temporaneamente il vuoto per perforare).

Dal punto di vista del codice, l'ispettore potrebbe capirlo o no. Chiediglielo prima di te trapano.

enter image description here

Un foro di 1 "lungo la lunghezza di un 2x6 rimuoverà 2/3 del legno su quel perno, un cambiamento strutturale significativo. Questo è 1" su 1,5 ", non su 3,5". Ricorda, non stanno facendo scorrere lo scarico nella porta, ma fuori dal muro accanto alla porta.
@BMitch - D'accordo, un foro di 1 pollice attraverso la larghezza di un 2-by rimuoverà 2/3 del legno, che è un cambiamento strutturale significativo ** per il montante **. Poiché l'angolo è probabilmente sovradimensionato a causa di essendo il re / jack nell'angolo, tale foro non rappresenta una modifica strutturale significativa della capacità di carico ** del muro **. Notare che l'intestazione della porta è lunga circa 36 pollici poiché è una porta di passaggio rispetto alla porta del garage carrabile.
@BMitch - ho modificato il tuo commento e il mio commento nella mia risposta.
Mentre il muro all'angolo avrà molto legno per trasportare il carico, non c'è alcuna garanzia che sia assemblato per trasmettere il carico lateralmente alla struttura adiacente. La maggior parte del carico trasporterà verticalmente, quindi buttare giù una grande porzione del perno del martinetto potrebbe causare il collasso parziale della testata. Dalla descrizione dell'OP, penso che tu abbia a che fare con il terzo grafico in cui faresti meglio ad entrare nel muro e poi dritto attraverso i lati delle borchie. Assicurati solo di mantenere qualsiasi blocco / impermeabilizzazione del fuoco.
@BMitch - Penso che 1) inchiodare l'estremità dal re nella testata, 2) inchiodare la guaina esterna nelle piastre superiori, storpi, perni completi e 3) cuscinetto da 1/2 "del martinetto sono più di sufficiente per evitare qualsiasi caduta di quell'estremità dell'intestazione anche se il jack non è inchiodato al re, scenari bizzarri a parte. Ovviamente l '"attualità" (eufemismo secondo me) non ha importanza, ciò che conta è l'opinione dell'ispettore.
@BMitch - Sono d'accordo, il cane che cammina nella baia e fuori è un approccio molto ragionevole, un lavoro non necessario secondo me, ma abbastanza ragionevole.
Sono con il microfono in nessun modo un buco di 1 "in qualsiasi punto di una casa lo farà cadere. Tranne forse se è attraverso una linea del gas